차단기 용량 확인부탁드립니다.
페이지 정보
작성자: 김향숙   댓글: 3   조회수: 364 날짜: 2023-11-14본문
입주자단톡에 올라온 내용 궁금증을 확인하여주시기 바랍니다.
세대별 전기공사가 59형 6키로, 75형 7키로, 84형 7.5키로로 전기공사했는지?
위와 같이 세대별 전기공사를 했다면 세대별 차단기 용량값은 어떻게 되는지요...
전세대 차단기 용량이 20암페아로 동일한지..
20암페아라면 최대허용전력이 어떻게 되는지 확인후 관리자님께서는
빠른 답변을 부탁드립니다.
그리고 공용화장실 욕조의 크기가 자재리스트와 다른 이유도 설명하여주시기바랍니다.
자재리스트는 가로가 1500 인데 실치수는 1300입니다.
댓글목록
이재성님의 댓글
이재성 작성일잘못되었음 하자처리 해줘야죠~
문한석님의 댓글
문한석 작성일답변 궁금 하네요. 정직하게 투명게 일 합시다.
관리자님의 댓글
관리자 작성일
1. 단위세대 전기용량은 당초 59형(4KW), 75형(5KW), 84형(5.5KW)로 설계된 사항을 인덕션 및 기타 부하량을 고려하여 모두 2KW 승압하여 설계변경 하였으며, 차단기는 20암페어로 동일합니다. 질문의 취지가 전기인덕션 관련이라면 국산인덕션 3.5KW(15.9암페어)의 경우 전용회로로 시공되어 있어 승압된 용량으로 사용에 문제가 없습니다. 수입인덕션 6KW(30암페어)를 설치하기 위해서는 전용회로 차단기 및 전용회로 전선을 교체하여야 합니다. 또한, 인덕션 제품과 전원 전선이 직결 연결하여야 합니다.
2. 공용욕실 욕조구간은 카운터(젠다이)를 포함하여 전평형 1,500mm이며, 욕조는 1,380mm로 전타입 동일하게 시공되었습니다. 아직 모델하우스 철거전이므로 현재 실측 가능합니다.